4 жилы по полтора , для однофазного, грубо получаем две в параллель 3 квадрата на жилу,
при токе в 41 А этого не достаточно!
При этом 2,5 с избытком, или у вас какая то своя физика?
AlekseyM, речь идет о 3-х фазном подключении..
Не об однофазном.
9кВт.. по 3 на фазу.
Сила тока в проводнике при этом.. 3000ватт/380в=7,89ампер
А кабель 4*1,5мм.кв. медный (4-я жила "заземление")
"Плотность тока" при этом.. 7,89а/1,5мм.кв.=5,26а/мм.кв.
при допустимой плотности тока 10а/мм.кв.
Т.е. кабель почти с двойным запасом по сечению..
Где ты увидел "свою физику".?
ЗЫ. Посмотрел.. Кабель стоит 4*1мм.кв.
При работе чуть теплый..
.