Удаленный контроль электричества в гараже.

Эта тема не для тех, у кого гараж под боком.
Мой- прилично удален и надоело когда приезжаешь делать дела, а электричества нема. И чтоб не ездить зря принято решение сделать контроль за всеми 3 фазами на расстоянии. Т.к. в гараже стоит GSM сигнализация с пустыми 4 входами контроля, 3 канала используем на 3 фазы. Все дело в том, что питание сигналки не от сети, а от авто АКБ для 100% её работы и при пропадании напряжения в гараже SMS-ка не присылается. Итак, как же подключить 150-250 вольт (пляшет напруга) к входу канала максимум 15 вольт постоянки ? Реле расчитаны на определенные напряжения и не гарантируют 100% работы при такой пляске напряжения. В общем ничего не подошло КРОМЕ кучи зарядок от сотовых телефонов Вход 110-240 В, выход- (4,7-5,2 В). Три зарядки подключаем к трем разным фазам и трем входам каналов. При пропадании любой фазы идет тревога с оповещением какая фаза пропала (или все 3 ). Пришлось, конечно программировать сигнализацию на разные типы входных сигналов всех каналов, но в итоге все удалось.
Такой контроль можно использовать не только в гараже, а где угодно и чего угодно. Если кому интересно, детально опишу процесс.